07:22 带电作业中心接电力局请求抢修电话。 07:31 出发,途遇大雨。 08:47 赶到70KM外的县城。 09:02 赶到现场,进行查勘。 09:15 确定作业方案,与县调度联系,要求退出作业线路两端重合闸。 09:40 重合闸退出,得到县调度“可以开始工作”许可。 09:41 宣读工作票, 09:49 安全措施与检查工具完毕, 09:51 操作人员进入带电作业范围,准备操作。 09:59 作业人员完成带电体的绝缘遮蔽操作 10:01 经工作负责人确定绝缘遮蔽操作合格后,作业人员接触带电体,开始损坏设备的更换工作。 10:39 作业完毕 10:40 操作人员检查设备,县局生产技术部门确定设备抢修质量可*。 10:41 带电作业安全措施拆除。 10:45 工作负责人向县调度汇报:“带电作业结束,该线路重合闸可以恢复。”